Kabelkvalitet för 220 anläggning i båt

Inlägg av peterh » ons 17 mar 2010, 12:25

Jag skall dra lite nya uttag.
Jag blev fundersam när jag såg att ett gammalt uttag var kopplat med gummikabel.
Vad rekommenderas för kabeltyp till 220-uttag i en båt ?
Numera ex-medlem. Tack för det som varit.

Polypen
Trogen medlem
Inlägg: 21
Blev medlem: sön 25 jan 2009, 20:21

Re: Kabelkvalitet för 220 anläggning i båt

Inlägg av Polypen » ons 17 mar 2010, 12:43

Dra kablarna i vanliga 16mm VP-rör så blir dom skyddade. Använd 1,5mm2 FK. Vid varje uttag använder du dosor för fast installation. På så vis har du inga starkströmskablar synliga.

bosseh
Diamantmedlem
Inlägg: 3076
Blev medlem: tor 15 nov 2007, 21:07
Ort: Skaraborg

Re: Kabelkvalitet för 220 anläggning i båt

Inlägg av bosseh » ons 17 mar 2010, 12:47

Kolla Elsäkerhetsverkts sida, jag tror dett fortfarande gäller:
"709.52.2 Ledningssystem i fritidsbåtar
709.52.2.1 Med undantag för de fall anslutning sker genom en isolertransformator placerad ombord enligt 709.413.5.1 skall varje krets ha en skyddsledare.
709.52.2.2 Kablarna skall förläggas så att de inte utsätts för mekanisk åverkan genom båtens rörelse och så att de inte utsätts för skadlig omgivningstemperatur.
Råd: Kablar som inte är förlagda i plaströr, rännor, tomrum i konstruktionen eller dylikt bör fästas
på ca 30 cm mellanrum med klammer eller band, som inte medför korrosion. Kablarna förut-
sätts bli förlagda på ett tryggt avstånd från bränsletankar, avgasrör och värmekällor.
709.52.2.3 Följande kablar med ledararean minst 1,5 mm2 får användas
– enledarkablar utan mantel typ H07V-R och H07V-K förlagda i installationsrör av
isolermaterial,
– anslutningskabel typ H05RN-F eller likvärdig.
Böjliga rör av polyeten får inte användas.
Råd: Beträffande installationsrör se svensk standard.
709.52.2.4 Kabelanslutningar, skarvar och avgreningar skall vara åtkomliga.
709.52.2.5 Kabelförbindningar skall utföras på ett betryggande sätt.
"

peterh
Diamantmedlem
Inlägg: 1211
Blev medlem: tor 12 feb 2009, 13:31
Ort: göteborg

Re: Kabelkvalitet för 220 anläggning i båt

Inlägg av peterh » ons 17 mar 2010, 13:27

Jag har tidigare använt EKK kabel ( med dosor och klammad) hellre än att
dra rör och enkelledare.

Är det ok att använda EKK i ställer för H05RN-F(gummikabel) ?
Numera ex-medlem. Tack för det som varit.

bosseh
Diamantmedlem
Inlägg: 3076
Blev medlem: tor 15 nov 2007, 21:07
Ort: Skaraborg

Re: Kabelkvalitet för 220 anläggning i båt

Inlägg av bosseh » ons 17 mar 2010, 16:00

peterh skrev: Är det ok att använda EKK i ställer för H05RN-F(gummikabel) ?
Nej, entrådiga ledare är alltid förbjudet på båtar/fartyg