Jag skall dra lite nya uttag.
Jag blev fundersam när jag såg att ett gammalt uttag var kopplat med gummikabel.
Vad rekommenderas för kabeltyp till 220-uttag i en båt ?
Kabelkvalitet för 220 anläggning i båt
Kabelkvalitet för 220 anläggning i båt
Numera ex-medlem. Tack för det som varit.
Re: Kabelkvalitet för 220 anläggning i båt
Dra kablarna i vanliga 16mm VP-rör så blir dom skyddade. Använd 1,5mm2 FK. Vid varje uttag använder du dosor för fast installation. På så vis har du inga starkströmskablar synliga.
Re: Kabelkvalitet för 220 anläggning i båt
Kolla Elsäkerhetsverkts sida, jag tror dett fortfarande gäller:
"709.52.2 Ledningssystem i fritidsbåtar
709.52.2.1 Med undantag för de fall anslutning sker genom en isolertransformator placerad ombord enligt 709.413.5.1 skall varje krets ha en skyddsledare.
709.52.2.2 Kablarna skall förläggas så att de inte utsätts för mekanisk åverkan genom båtens rörelse och så att de inte utsätts för skadlig omgivningstemperatur.
Råd: Kablar som inte är förlagda i plaströr, rännor, tomrum i konstruktionen eller dylikt bör fästas
på ca 30 cm mellanrum med klammer eller band, som inte medför korrosion. Kablarna förut-
sätts bli förlagda på ett tryggt avstånd från bränsletankar, avgasrör och värmekällor.
709.52.2.3 Följande kablar med ledararean minst 1,5 mm2 får användas
– enledarkablar utan mantel typ H07V-R och H07V-K förlagda i installationsrör av
isolermaterial,
– anslutningskabel typ H05RN-F eller likvärdig.
Böjliga rör av polyeten får inte användas.
Råd: Beträffande installationsrör se svensk standard.
709.52.2.4 Kabelanslutningar, skarvar och avgreningar skall vara åtkomliga.
709.52.2.5 Kabelförbindningar skall utföras på ett betryggande sätt.
"
"709.52.2 Ledningssystem i fritidsbåtar
709.52.2.1 Med undantag för de fall anslutning sker genom en isolertransformator placerad ombord enligt 709.413.5.1 skall varje krets ha en skyddsledare.
709.52.2.2 Kablarna skall förläggas så att de inte utsätts för mekanisk åverkan genom båtens rörelse och så att de inte utsätts för skadlig omgivningstemperatur.
Råd: Kablar som inte är förlagda i plaströr, rännor, tomrum i konstruktionen eller dylikt bör fästas
på ca 30 cm mellanrum med klammer eller band, som inte medför korrosion. Kablarna förut-
sätts bli förlagda på ett tryggt avstånd från bränsletankar, avgasrör och värmekällor.
709.52.2.3 Följande kablar med ledararean minst 1,5 mm2 får användas
– enledarkablar utan mantel typ H07V-R och H07V-K förlagda i installationsrör av
isolermaterial,
– anslutningskabel typ H05RN-F eller likvärdig.
Böjliga rör av polyeten får inte användas.
Råd: Beträffande installationsrör se svensk standard.
709.52.2.4 Kabelanslutningar, skarvar och avgreningar skall vara åtkomliga.
709.52.2.5 Kabelförbindningar skall utföras på ett betryggande sätt.
"
Re: Kabelkvalitet för 220 anläggning i båt
Jag har tidigare använt EKK kabel ( med dosor och klammad) hellre än att
dra rör och enkelledare.
Är det ok att använda EKK i ställer för H05RN-F(gummikabel) ?
dra rör och enkelledare.
Är det ok att använda EKK i ställer för H05RN-F(gummikabel) ?
Numera ex-medlem. Tack för det som varit.
Re: Kabelkvalitet för 220 anläggning i båt
Nej, entrådiga ledare är alltid förbjudet på båtar/fartygpeterh skrev: Är det ok att använda EKK i ställer för H05RN-F(gummikabel) ?