Krav på landströmsinstallation
Krav på landströmsinstallation
Vilken typ av kabel krävs för installation av 230 v i båten? Ska den dras i pvc-rör fram till landströmscentralen? Jag tänkte ha ett intag i fören och centralen i bakre delen av båten.
Re: Krav på landströmsinstallation
Så här säger den standard som av EU:s fritidsbåtsdirektiv anges räcka för att uppfylla kraven, ISO 13297,PEEN skrev:Vilken typ av kabel krävs för installation av 230 v i båten? Ska den dras i pvc-rör fram till landströmscentralen? Jag tänkte ha ett intag i fören och centralen i bakre delen av båten.
http://www.sychut.com/nav/el/ISO13297.pdf om val av ledare och deras installation. (denna gäller numera för fritidsbåtar inom EU). Inget annat gäller för fritidsbåtar idag, och det är båtägaren/kaptenen som ansvarar för att bestämmelserna uppfylls, om ändringar gjorts från fabriksutförandet. Svensk EL-behörighet krävs inte.
Se avsnitt 10 och 11.
Mycket kort kan sammanfattas att man skall ha godkänd 230-VAC-kabel med vissa färget på ledarna, man skall INTE dra kablarna intill likstömskablarna ombord, om man inte lägger dem i kabelrör eller liknande fysisk avgränsning. Oavsett, skall de fästas väl mot skrovet och inte dras där det kan finnas slagvatten.
Re: Krav på landströmsinstallation
Tack Seawolf!
Om jag förstår standarden rätt så behöver ett intag placerat i ankarboxen vara IP67 (avsnitt 11.1 i standarden). Ankarboxen kan ju bli tämligen blöt när det är sjögång. Var kan jag hitta ett CEE 17 (blått don) med IP67? Finns det?
Om jag förstår standarden rätt så behöver ett intag placerat i ankarboxen vara IP67 (avsnitt 11.1 i standarden). Ankarboxen kan ju bli tämligen blöt när det är sjögång. Var kan jag hitta ett CEE 17 (blått don) med IP67? Finns det?
Re: Krav på landströmsinstallation
Jag tror att det finns, men jag tycker att dom små Philippi-stik RS692
är mycket bättre - och är IP67:
http://www.philippi-online.de/index.php ... &kat2_nr=3
är mycket bättre - och är IP67:
http://www.philippi-online.de/index.php ... &kat2_nr=3
Hans-Henrik
Beason 31 D404 Dancing Wave - Lynæs Danmark
Beason 31 D404 Dancing Wave - Lynæs Danmark
Re: Krav på landströmsinstallation
Det är en spridd missuppfattning att det krävs ett intagsdon av typ CEE 17 ombord på båten.PEEN skrev:Tack Seawolf!
Om jag förstår standarden rätt så behöver ett intag placerat i ankarboxen vara IP67 (avsnitt 11.1 i standarden). Ankarboxen kan ju bli tämligen blöt när det är sjögång. Var kan jag hitta ett CEE 17 (blått don) med IP67? Finns det?
ISO-normen ställer de krav som skall gälla, dvs OK för 230 VAC, samt IP 67.
Svenska Elsäkerhetsmyndigheter stipulerar kraven på elanläggningar på land i Sverige, inklusive bryggans anslutningsdon och där kräver de CEE 17.
Men i andra änden av din sladd, ombord på båten, gäller ENDAST ISO-normens krav. Den typ av små, täta anslutningsdon som brukar finnas på bilars motorvärmarintag tror jag är IP67 och godkända för 230VAC.
Re: Krav på landströmsinstallation
Oftast får intagskabeln vara max 3 meter. Se anvisningar för ditt landströmsaggregat.PEEN skrev:Jag tänkte ha ett intag i fören och centralen i bakre delen av båten.
__________________/)___
Mvh
Niclas
bär av, bär AV, BÄR AV! BÄR AAAV!
Mvh
Niclas
bär av, bär AV, BÄR AV! BÄR AAAV!
Re: Krav på landströmsinstallation
Det är ISO 13297 som definierar vad man får eller inte får ha. Ett "landströmsaggregat" skall uppfylla denna standard.stangen skrev:Oftast får intagskabeln vara max 3 meter. Se anvisningar för ditt landströmsaggregat.PEEN skrev:Jag tänkte ha ett intag i fören och centralen i bakre delen av båten.